冯长杰

摘要:文章通过对大楼配电设备现状及电能管理系统的需求分析,提出了在大楼老旧配电设备中加装电能管理系统的方法,包括方案配置、计量点选择、终端改造、数据通信、报表格式等。旨在供无计量管理系统或仅有电力监控系统的配电系统中加装电能管理系统的用户参考。

关键词:电能管理系统老旧大楼配电设备

0引言

电能管理系统是按用户的需求,在用户配电系统中附加的能够对配电系统中各种用电设备消耗的电能进行实时采集和显示、自动计算和处理、汇总分析报告的自动化管理系统。该系统可以对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能管理、节能提供依据。早期的用户配电系统都不具备这样的电能管理系统,虽然近几年安装投运的配电系统不少已经配备了电力监测系统,但仍与电能管理系统不尽相同,并不能达到对电能进行管理的目的。当今各种电能计量传感器、仪表以及计算机网络通讯的蓬勃发展,可以对上述两种配电系统进行二次开发,增加电能管理系统。

1配电设备现状

1.1某机关办公大楼(以下简称“大楼”)基本情况

大楼建于年,共23层,其中地下2层,地上21层。20多年来经过一些局部改造,目前总体分布如下:负2层为机动车车位,负1层设有非机动车位、配电室、水泵房等设备间;1~19层为建筑主体,主要为办公室,另设有会议室(19层)、小型会议室若干、活动室、机房、食堂等;20层为电梯间、21层为中央空调及其配电间。

1.2配电系统简介

大楼配电房设在负一层,有高压配电室1间,低压配电室2间,由双路10kV受电,4台变压器配电。其中1#变、2#变通过母线槽分别向单双楼层馈电(包括照明、插座、空调等),楼层用电由各层插接箱从母线槽引出,经总配电箱、分配电箱向各用电终端馈电;水泵房、食堂、消防、电梯、排风等公共设施分配于1#变、2#变,由低压配电柜馈线单元直供。3#变、4#变通过母线槽给21层空调系统及19层会议室空调系统馈电。

1.3配电一次系统图配电一次系统如图1所示,由于各回路电能都在低压部分计量,图中省略了高压配电部分。

2电能管理系统结构与功能选择

2.1电能管理系统的一般结构和功能

电能管理系统通常采用分层分布式结构进行设计,即站控管理层、网络通信层和现场设备层,按功能或区域进行划分,模块化设计。硬件系统拓扑结构图如图2所示。

3安科瑞电能管理系统

3.1概述

用户端消耗着整个电网百分之八十的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,推广用户端智能仪表、智能用电管理终端等设备用电管理解决方案,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。

Acrel-WEB电能管理解决方案通过对用户端用电情况进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各分项用电的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,节约电能,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。

3.2应用场所

(1)办公建筑(商务办公、大型公共建筑等);

(2)商业建筑(商场、金融机构建筑等);

(3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等);

(4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医用卫生、体育建筑等);

(5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视等);

(6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)。

3.3系统结构

4.1系统硬件配置